Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
бесперебойник

Упомянутые в теме пользователи:

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 12 из 22
  1. #1
    Инопланетянин
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    3,044
    Поблагодарил(а)
    23
    Получено благодарностей: 195 (сообщений: 161).
    Репутация: 91

    бесперебойник

    возник спор.
    бесперебойник на 30 квт 3фазный на 10 часов работы сколько и каких потребует аккумуляторов.

    ваши мнения и подсчеты.

  2. #2
    Инопланетянин
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    3,044
    Поблагодарил(а)
    23
    Получено благодарностей: 195 (сообщений: 161).
    Репутация: 91
    ну и.

  3. #3
    Эксперт Аватар для pr1kolist
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    507
    Поблагодарил(а)
    102
    Получено благодарностей: 84 (сообщений: 62).
    Репутация: 94
    Цитата Сообщение от надзор Посмотреть сообщение
    бесперебойник
    для чего?

    Цитата Сообщение от надзор Посмотреть сообщение
    30 квт
    Цитата Сообщение от надзор Посмотреть сообщение
    сколько и каких потребует аккумуляторов
    смотря какой емкостью


    не мучайся бери емкостью 200 Аh (можно даже два)
    Quidquid agitur omnia ad meliora (optima).

  4. #4
    Инопланетянин
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    3,044
    Поблагодарил(а)
    23
    Получено благодарностей: 195 (сообщений: 161).
    Репутация: 91
    Цитата Сообщение от pr1kolist Посмотреть сообщение
    не мучайся бери емкостью 200 Аh (можно даже два)
    насмешил. по моим прикидкам чтоб 200 12в выдала 30квт по трем фазам 10 часов непрерывно надо примерно 60шт.
    возможно ошибаюсь но хотел бы уточнить.
    Цитата Сообщение от pr1kolist Посмотреть сообщение
    для чего?
    для электроснабжения потребителя такой мощности.по 1 категории.

  5. #5
    Инопланетянин
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    3,044
    Поблагодарил(а)
    23
    Получено благодарностей: 195 (сообщений: 161).
    Репутация: 91
    почему молчим. чего притихли?

  6. #6
    Ветеран форума
    Регистрация
    01.05.2017
    Сообщений
    1,438
    Поблагодарил(а)
    368
    Получено благодарностей: 132 (сообщений: 103).
    Репутация: 132
    потому что ты такой наглый, что помогать тебе не хочется
    тебе никто ничего не должен

  7. #7
    Инопланетянин
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    3,044
    Поблагодарил(а)
    23
    Получено благодарностей: 195 (сообщений: 161).
    Репутация: 91
    Цитата Сообщение от sokol-cool Посмотреть сообщение
    потому что ты такой наглый, что помогать тебе не хочется
    тебе никто ничего не должен
    иди как вы говорите-"уроки учи". помощник из тебя как из говна пуля. эта тема не для тебя.

  8. #8
    Наш человек Аватар для Гёте
    Регистрация
    16.11.2013
    Сообщений
    952
    Поблагодарил(а)
    416
    Получено благодарностей: 165 (сообщений: 113).
    Репутация: 253
    что в роли нагрузки будет подключаться. позвольте узнать. На 10 часов да под 380 проще дизель-генератор поставить

  9. #9
    Инопланетянин
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    3,044
    Поблагодарил(а)
    23
    Получено благодарностей: 195 (сообщений: 161).
    Репутация: 91
    Цитата Сообщение от Гёте Посмотреть сообщение
    что в роли нагрузки будет подключаться. позвольте узнать. На 10 часов да под 380 проще дизель-генератор поставить
    при первой категории дизель тоже есть. но еще вдобавок нужен бесперебойник.отключилось внешнее, не включился или сломался генгератор. должен отработать бесперебойник.
    и такие потребители есть в рф))

    в цуп в королеве 7 независимых напряжений подается. некоторые из них дублируются еще раз. так что это не мой случай. у меня попроще.
    Последний раз редактировалось надзор; 11.09.2017 в 10:39.

  10. #10
    Наш человек Аватар для Гёте
    Регистрация
    16.11.2013
    Сообщений
    952
    Поблагодарил(а)
    416
    Получено благодарностей: 165 (сообщений: 113).
    Репутация: 253
    если ты хочешь ,чтоб тебе подсчитали под онкретный случай. то дай параметры своего потребителя. иначе тебе вряд-ли тут кто станет на кофейной гуще гадать

  11. #11
    Инопланетянин
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    4,202
    Поблагодарил(а)
    362
    Получено благодарностей: 1,439 (сообщений: 839).
    Репутация: 2399
    ну дак 30квт это ток 135 ампер при 220 вольт . 1350 ампер часов это множиш на 1,3 получаешь 1755 ампер часов при условии . что аккумулятор будет выдавать 220 вольт. ну а если немного пошутить то аккумулятор на 12 волт должен выдавать 32500 ач.
    Последний раз редактировалось DreamlØlz; 12.09.2017 в 09:57.

  12. #12
    Гуру
    Регистрация
    12.09.2017
    Сообщений
    347
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 17 (сообщений: 16).
    Репутация: 17
    Цитата Сообщение от DreamlØlz Посмотреть сообщение
    ну дак 30квт это ток 135 ампер при 220 вольт . 1350 ампер часов это множиш на 1,3 получаешь 1755 ампер часов при условии . что аккумулятор будет выдавать 220 вольт. ну а если немного пошутить то аккумулятор на 12 волт должен выдавать 32500 ач.
    можно чуть проще.

    3ф 30квт. значит по 10квт на фазу. получаем 220в. 45а . инвертор на каждую фазу отдельный. берем идеальный вариант.инвертор с кпд 100. при переходе с 12в на 220 коэф будет 18.3 45х18.3 = 825 ампер по 1 фазе от источников 12в.
    200ампч выдает стабильные 20а в течении 10 часов. идеальный вариант новых аккумуляторов.без просадки напряжения ниже необходимого инвертору. итого 41 аккум на фазу . 3ф следовательно 123 аккума с камаза.

    - - - Updated - - -

    Цитата Сообщение от Гёте Посмотреть сообщение
    если ты хочешь ,чтоб тебе подсчитали под онкретный случай. то дай параметры своего потребителя. иначе тебе вряд-ли тут кто станет на кофейной гуще гадать
    глупость. единственный параметр- потребляемая мощность.

    - - - Updated - - -

    при использовании трехфазного инвертора чутка другие цифири но несущественно.
    надо посмотреть производят ли трехфазные инверторы нужной мощности.

    - - - Updated - - -

    http://www.altecology.ru/catalog/map...3_fazy_27_kvt/
    ну что то типо такого.
    Последний раз редактировалось nekst; 12.09.2017 в 13:01.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. (Разбойник (Rogue)). Отличный разбойник для PvE.
    от Jessesmille в разделе Корзина
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 21:55
  2. разбойник
    от Aeshuga в разделе Корзина
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 19:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •